Khắc phục các mã lỗi biến tần Mitsubishi D700 và các dòng khác

Bachongsong

New member
Các mã lỗi trên không chỉ áp dụng cho dòng biến tần Mitsubishi D700 mà còn xuất hiện ở nhiều dòng biến tần khác của Mitsubishi và các thương hiệu tương tự. Dưới đây là danh sách các dòng biến tần Mitsubishi và dòng khác mà các mã lỗi tương tự có thể áp dụng:
Khắc phục các mã lỗi biến tần Mitsubishi D700 và các dòng khác
Các dòng biến tần Mitsubishi khác:
  • Mitsubishi FR-E700: Các mã lỗi về quá dòng (E.OC), quá áp (E.OV), quá nhiệt (E.THT), lỗi quạt (E.FIN), sụt áp (E.UVT)... đều tương tự D700.
  • Mitsubishi FR-A700: Hỗ trợ các lỗi tương tự nhưng chi tiết hơn về công suất lớn.
  • Mitsubishi FR-F700: Dòng chuyên dụng cho tải bơm và quạt, các lỗi như E.OC, E.OV, E.THT cũng xuất hiện.
  • Mitsubishi FR-D700S: Phiên bản nâng cấp nhẹ của D700, mã lỗi giống hệt D700.
Các dòng biến tần thương hiệu khác:
  • ABB (ACS150, ACS355): Mã lỗi như Overcurrent (OC), Overvoltage (OV), Motor Overload (OL) tương tự.
  • Delta (VFD-E, VFD-B, VFD-L): Lỗi OC (quá dòng), OV (quá áp), GF (dò dòng) xuất hiện.
  • Yaskawa (GA500, V1000): Các mã lỗi như OC (quá dòng), OV (quá áp), Motor Overheat giống Mitsubishi.
  • Schneider Altivar (ATV12, ATV320): Lỗi OCF (quá dòng), OBF (quá áp), ThF (quá nhiệt) tương đồng.
Dưới đây là danh sách các mã lỗi phổ biến của biến tần Mitsubishi D700, nguyên nhân và cách khắc phục:
1. Mã lỗi E.OC1, E.OC2, E.OC3 (Quá dòng)
  • Nguyên nhân: Tải vượt mức, ngắn mạch, động cơ hỏng.
  • Khắc phục: Giảm tải, kiểm tra ngắn mạch, cài đặt lại thời gian tăng/giảm tốc.
2. Mã lỗi E.OV1, E.OV2, E.OV3 (Quá áp)
  • Nguyên nhân: Điện áp DC bus cao do giảm tốc quá nhanh hoặc điện áp nguồn bất thường.
  • Khắc phục: Tăng thời gian giảm tốc, kiểm tra nguồn.
3. Mã lỗi E.THT (Quá nhiệt biến tần)
  • Nguyên nhân: Nhiệt độ biến tần cao do thông gió kém hoặc tải nặng.
  • Khắc phục: Kiểm tra quạt làm mát, giảm tải.
4. Mã lỗi E.FIN (Lỗi quạt làm mát)
  • Nguyên nhân: Quạt làm mát hỏng.
  • Khắc phục: Thay quạt làm mát.
5. Mã lỗi E.UVT (Sụt áp nguồn)
  • Nguyên nhân: Điện áp nguồn thấp hơn mức cho phép.
  • Khắc phục: Kiểm tra nguồn cấp, ổn định điện áp.
6. Mã lỗi E.THM (Quá nhiệt động cơ)
  • Nguyên nhân: Động cơ quá nhiệt do tải nặng hoặc thời gian hoạt động lâu.
  • Khắc phục: Giảm tải, kiểm tra thông gió động cơ.
7. Mã lỗi E.PE (Lỗi chạm đất)
  • Nguyên nhân: Chạm đất trên dây đấu nối hoặc động cơ.
  • Khắc phục: Kiểm tra hệ thống dây điện và cách điện.
8. Mã lỗi E.RET (Lỗi kết nối RS485)
  • Nguyên nhân: Truyền thông lỗi do kết nối hoặc cài đặt sai.
  • Khắc phục: Kiểm tra dây RS485, cấu hình đúng thông số truyền thông.
9. Mã lỗi E.IPF (Mất pha đầu vào)
  • Nguyên nhân: Một pha nguồn đầu vào bị mất.
  • Khắc phục: Kiểm tra nguồn điện và đấu nối dây.
10. Mã lỗi E.GF (Lỗi dò dòng)
  • Nguyên nhân: Dòng rò cao hơn ngưỡng cho phép.
  • Khắc phục: Kiểm tra hệ thống cách điện.
11. Mã lỗi E.LF (Quá tải động cơ)
  • Nguyên nhân: Tải vượt mức định mức của động cơ.
  • Khắc phục: Giảm tải, tăng thời gian tăng tốc.
 